          船用消防泵在檢修過程中,消防泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施:

          1、船用消防泵運行一會兒便停機

          1)吸程太高消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。2)葉輪或管線受堵消除措施:檢查有無障礙物。3)產生空氣或入口管線有泄漏消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。4)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中消除措施:檢查填料或密封并按需要更換。檢查潤滑是否正常。5)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。6)底閥或入口管浸沒深度不夠消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度,用擋板消除渦流。7)水泵殼密封墊損壞消除措施:檢查密封墊的情況并按要求進行更換。

          2、船用消防泵功率消耗太大

          1)轉動方向不對消除措施:檢查轉動方向。2)葉輪損壞消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。3)轉動部件咬死消除措施:檢查內部磨損部件的間隙是否正常。4)軸彎曲消除措施:校直軸或按要求進行更換。5)速度太高消除措施:檢查電機的繞組電壓或輸送到透平的蒸汽壓力。6)水頭低于額定值。抽送液體太多消除措施:向廠家咨詢。安裝節流閥,切割葉輪。7)液體重于預計值消除措施:檢查比重和粘度。8)填料函沒有正確填料(填料不足,沒有正確塞入或跑合,填料太緊)消除措施:檢查填料,重新裝填填料函。9)軸承潤滑不正確或軸承磨損消除措施:檢查并按要求進行更換。10)耐磨環之間的運行間隙不正確消除措施:檢查間隙是否正確。按要求更換水泵殼和/或葉輪的耐磨環。11)泵殼上管道的應力太大。

          3、無液體提供,供給液體不足或壓力不足

          1)泵沒有注水或沒有適當排氣消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。2)速度太低消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正常或者透平的蒸汽壓力是否正常。3)系統水頭太高消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。4)吸程太高消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。5)葉輪或管線受堵消除措施:檢查有無障礙物。6)轉動方向不對消除措施:檢查轉動方向。7)產生空氣或入口管線有泄漏消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。